Форум
. Тема :
Вопросы по оборудованию
Автор
Сообщение
Заголовок : "вопрос к производителю ORTEA"
создан : 24.11.09 17:26
Зарегистрирован : 01.01.98
Добрый день, вы говорите что ваши стабилизаторы оснащены защитой от перенапряжения, подскажите как она выполнена, и в какой момент сработает?
например стабилизатор напряжения Orion Y105-15 как я понимаю, это 105 кВА и диапазон входного напряжения +/- 15% и +/- 20%, при каком верхнем значении напряжения произойдет сработка защиты, если можно ответ в вольтах и в % соотношении относительно номинала, и еще вопрос, этот стабилизатор можно подключить на +/- 20% т.е. увеличится входной диапазон напряжения, как изменится порог срабатывания защиты!? и изменится ли он вообще
Заголовок : "вопрос к производителю ORTEA"
создан : 09.02.10 10:50
Зарегистрирован : 01.01.98
Добрый день еще раз.
Интересует следующее, согласно информации которую вы дали защита по перенапряжению работает +10/-20%, внимание вопрос: согласно ГОСТа на электричество питание должно быть в пределах +/-10% от номинала, почему у вас так занижен нижний порог отключения!? какие цели преследвались!?
и еще вопрос имея стабилизатор с диапазоном +/-15% и настроенным на номинал 220В, нижняя граница будет составять 187В, т.е. пока у меня будет напряжение 187В на выходе я буду получать 220В, как будет изменяться напряжение на выходе сли входное напряжение будет падать еще??? какое напряжение у меня будет на выходе например при 180В на входе!?
admin
Заголовок : "вопрос к производителю ORTEA"
создан : 25.11.09 15:50
Зарегистрирован : 01.01.98
В стабилизаторах этой серии выход отключается в случае отклонения выходного напряжения более чем на 10% и менее чем на 20%, вне зависимости от входного диапазона. При подключении стабилизатора с входным диапазоном +/- 20% отключение произойдёт ниже 140В и выше 290В по входу.
Для участия в форуме требуется
регистрация
© "Stabilizator.net" 2008-2015
Реклама
,
О проекте
Обратная связь
Данная функция еще не реализована